正文摘要:

劉老師您好, 今天早上家裡電壓比較低(203V左右),然後後級(ATC P1)自身就有明顯類似嗡嗡的電流聲,不用靠近就可以聽到。 而後上午電壓恢復到234V左右,嗡嗡的聲音就明顯很小聲了,但是耳朵貼近後級,還是能聽到 ...

回覆

simcore 來自 江蘇泰州 發表於 2018-4-23 19:25:08
好的,明白了。謝謝劉老師的指導。
劉漢盛 來自 台灣台北 發表於 2018-4-23 09:47:28
一般電壓不足,是會導致變壓器的哼聲,這是正常的。電壓正常狀態,如果耳朵貼近喇叭聽,會聽到哼聲或其他雜音,則不一定是來自變壓器,也可能來自其他線路的干擾。假若耳朵貼近喇叭聽才能聽到雜音,這就不必理會了,第一不會影響您聽音樂,第二,就算您找到完全沒有雜音者,但聲音表現是否一樣那麼好是要考慮的。